VH210 Analog Giriş ve Analog Çıkış

AutoStudio
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1030
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

VH210 Analog Giriş ve Analog Çıkış

Mesaj gönderen Volkan »

VH210 Analog giriş ve analog çıkış ile ilgili bilgiler.

1- Dahili analog giriş: Hem 0-10V çalışıyor hem de 0-20mA çalışıyor. SD69 registerından okunabilir. Skala 0-10.000 arasındadır.
Yani gerilim analog sinyali için (0-10V), 5V geliyorsa SD69'da yaklaşık 5.000 değerini görürüz.
Akım analog sinyali için (0-20mA), 10mA geliyorsa SD69'da yaklaşık 5.000 değerini görürüz.

2- Dahili analog çıkış: Varsayılan olarak analog çıkış 0-20mA olarak geliyor. Kullanıcılar dahili analog çıkışı direkt 0-20mA olarak kullanabilirler. SD80 registerına analog çıkış değeri yazılır. Skala 0-10.000 arasındadır.
Dahili analog çıkış gerilim (0-10V) olarak kullanılması için de GND-AO (Toprak ile Analog çıkış) arasına 500ohmluk direnç bağlanması gerekmektedir.

“VH200, VH300, VH500 PLC” sayfasına dön