modbus rs485 üzerinden alarm okuma

(Veichi - Pals/Analog/CanOpen/Profinet/EtherCAT)
Ali Güleç
Mesajlar: 18
Kayıt: Çrş Kas 02, 2022 7:03 am

modbus rs485 üzerinden alarm okuma

Mesaj gönderen Ali Güleç »

merhabalar, veichi hmi ile veichi servomuzu modbus rtu üzerinden haberleştirdik. bazı bilgileri okuduk. lakin alarm okuma yapamadık. UN300 Güncel alarm kodu ; 4x formatında 58112 girdik. 16bit işaretsiz numerik gösterge üzerinde okuma yapamadık..ekran üzerinde herhangi bir hata almıyoruz. lakin alarm olmadığında sıfır değerini dahi göremyoruz.. alarm oluşturduğumuzdada alarm kodunu göremiyoruz..
Teşekkürler ..
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma

Mesaj gönderen Kairat »

Merhabalar.
458113 (4X 58113)'ten okumanız gerekmektedir.

Kaynak:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... M2UnWJCQI2
"SD700 Modbus 3912.pdf"
Ali Güleç
Mesajlar: 18
Kayıt: Çrş Kas 02, 2022 7:03 am

Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma

Mesaj gönderen Ali Güleç »

Çok Teşekkürler, İyi Çalışmalar ..
Kairat
Mesajlar: 85
Kayıt: Çrş Oca 25, 2023 6:39 am

Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma

Mesaj gönderen Kairat »

Rica ederiz.
İyi çalışmalar dileriz.
Ali Güleç
Mesajlar: 18
Kayıt: Çrş Kas 02, 2022 7:03 am

Re: modbus rs485 üzerinden alarm okuma

Mesaj gönderen Ali Güleç »

Merhabalar ,
Uygulamamızda mekanik zorlama olmaması ve emniyetli olarak denemelerimize başlamak için modbus üzerinden anlık torkunu görmeyi ve sisteme uygulayacağı torku sınırlandırmak istiyoruz. servolarımızı pulse ile sürüyoruz. pozisyonlama yapıyoruz. normalda tork modu ile bi işimiz yok. biz istiyoruzki, hehangi bir sebebten olası bir mekanik zorlama olmasın ; bundan ötürü modbusla haberleşmişken , hem anlık torkunu görelim ,hemde servonun sisteme ugulayacağı torkun maximumunu biz belrleyelim.. bunlar hangi parametrelerdir ?
Cevapla