Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

VI20
Ali Güleç
Mesajlar: 22
Kayıt: Çrş Kas 02, 2022 7:03 am

Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen Ali Güleç »

Merhaba ;
fatek plc b1z veya fbs ile veichi VI20 modelini haberleştrme bağlntı şeması nasıldır?
veichi 9pin com3 232 = 2rx 3tx 5gnd
fatek 232 4pin = 1rx 3tx 2gnd şeklnde olablr mi
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1058
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba, Fatek HMI ile birebir aynıdır.

https://drive.google.com/open?id=1_1uQe ... p=drive_fs
glutensiz
Mesajlar: 5
Kayıt: Prş Haz 04, 2026 1:34 pm

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen glutensiz »

Volkan yazdı: Sal Nis 21, 2026 8:24 am Merhaba, Fatek HMI ile birebir aynıdır.

https://drive.google.com/open?id=1_1uQe ... p=drive_fs
Dosya ekleri
haberleşme olmuyor direnç bağlamak gereklimi . pin1 (-) pin6 (+)
haberleşme olmuyor direnç bağlamak gereklimi . pin1 (-) pin6 (+)
haberleşme.jpeg (201.34 KiB) 71 kere görüntülendi
oğuzhan yıldırım
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1058
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba PIN1 ve PIN6 RS485 haberleşme içindir. Genellikle sonlandırma direnci (120 Ohm) kullanmak gerekmiyor. Aşağıdaki durumlarda kullanılmalıdır.

Uzun Mesafe Haberleşmelerde: Kablo mesafesi 50 metrenin üzerine çıkmaya başladığında sinyal yansımaları belirginleşir. RS-485 teorik olarak 1200 metreye kadar destekler, ancak mesafe arttıkça hattın sonuna ulaşan sinyal geri yansır. Bu yansımayı sönümlemek için direnç şarttır.

Yüksek Haberleşme Hızlarında (Baud Rate): Eğer haberleşme hızınız 19.200 bps ve üzerindeyse (örneğin 38.400, 57.600 veya 115.200 bps), sinyal çevrim süreleri çok daralır. Bu durumda en ufak bir sinyal yansıması bile verinin bozulmasına (CRC hatası, timeout) neden olur.

Çoklu Cihaz Ağlarında: Hatta sadece bir HMI ve bir PLC değil de, birden fazla PLC, sürücü vb., hattın kararlılığını korumak için en uçtaki iki cihaza direnç takılmalıdır.

Elektromanyetik Gürültülü Ortamlarda: Fabrika ortamında AC motor sürücüleri, kontaktörler ve yüksek akım kabloları varsa, sonlandırma dirençleri hattın gürültüye karşı bağışıklığını artırır (hattın empedansını sabitleyerek).

Ayrıca çift bükümle ve ekranlı kablo tercih edilmelidir.
Yaşadığınız sorun ayarlar ile alakalı olabilir. HMI ve PLC'nin port ayarlarını tekrar kontrol edebilirsiniz.
glutensiz
Mesajlar: 5
Kayıt: Prş Haz 04, 2026 1:34 pm

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen glutensiz »

2 metre mesafe var ama cihazlar com1 ve com2 den haberlesmiyor, ayarlarda sorun yok (485/2) plc uzerinde herhangi bir ayarda yok
9600 / 1 / 1 / 8 / none baglanti 1eksi 6 + plc 485 port A+/B-
oğuzhan yıldırım
Kullanıcı avatarı
Dinçer
Mesajlar: 27
Kayıt: Cmt Eyl 18, 2021 7:12 pm

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen Dinçer »

merhaba HMI ayarlarında Com2 seçilirse HMI üzerindeki küçük yeşil soket kullanılmalıdır.
glutensiz
Mesajlar: 5
Kayıt: Prş Haz 04, 2026 1:34 pm

Re: Fatek plc ile Veichi HMI habrleşme

Mesaj gönderen glutensiz »

öyle bir soket yok, 9 pin ( rs 232 ) var. com1 ve com 3 ten denemdi 232, haberlekşme olmadı