Merhaba M1912 biti Acil stop bitimi ? Öyle ise Ters kontak şeklinde mi bağlayacağız ? Ve öyle ise Kılavuz bölümünde M1912 biti Acil durdurma olarak geçiyor ama Y çıkışlarına herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyor. Yani M1912 biti 1 olduğunda çıkışlar durmayacak mı ?
Re: Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı
Merhaba;
M1912 Acil stop kontrolü
Eğer 1 ise, PLC durdurulacak(STOP) ve tüm çıkışlar PASİF (0) olacaktır.
Bu bit PLC'ye enerji verildiğinde veya STOP>RUN durumuna geçildiğinde sıfırlanır.
M1912 Acil stop kontrolü
Eğer 1 ise, PLC durdurulacak(STOP) ve tüm çıkışlar PASİF (0) olacaktır.
Bu bit PLC'ye enerji verildiğinde veya STOP>RUN durumuna geçildiğinde sıfırlanır.
-
Myildizili1
- Mesajlar: 44
- Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm
Re: Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı
Teşekkürler. Kullandığım gibi o zaman.