Değer sabitleme?
-
birelektrik
- Mesajlar: 10
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:06 pm
Değer sabitleme?
Merhabalar analog modül vasıtasıyla pt100 den okuduğum değerde anlık olarak çok fazla oynamalar oluyor. Örneğin 25C set değerinde iken çok hızlı(gözle görülmesi zor) 22C sonra 25C oluyor. Böyle olunca verdiğim çıkış sürekli aç kapa yapıyor. PT100 den okunan değeri sabitleme imkanımız var mı? Veya bununla ilgili bir çözüm önerisi?
Re: Değer sabitleme?
Merhaba;
PT100 değerini okumak için FBs-6RTD kullandığınızı varsayıyorum. Aşağıdaki görselde işaretlemiş olduğum bölgelere müdahale etmelisiniz. Ortalama alma sıklığını arttırın. Tarama sıklığını normal yapınız.
PT100 değerini okumak için FBs-6RTD kullandığınızı varsayıyorum. Aşağıdaki görselde işaretlemiş olduğum bölgelere müdahale etmelisiniz. Ortalama alma sıklığını arttırın. Tarama sıklığını normal yapınız.
-
birelektrik
- Mesajlar: 10
- Kayıt: Pzr Eyl 12, 2021 6:06 pm
Re: Değer sabitleme?
Teşekkür ederim ama analog input modülü kullanıyorum, RTD kullanmıyorum şu an için. Onunla ilgili bir çözüm öneriniz var mı?
Eğer yoksa kendimizin kullanabileceği bir komut var mı? Okuma sıklığı ve aralığını kendimizin ayarlayabileceği? Ya da anlık oynamaları göz ardı eden bir komut. Umarım tarif edebilmişimdir
Eğer yoksa kendimizin kullanabileceği bir komut var mı? Okuma sıklığı ve aralığını kendimizin ayarlayabileceği? Ya da anlık oynamaları göz ardı eden bir komut. Umarım tarif edebilmişimdir
Re: Değer sabitleme?
Merhaba;
Proje sekmesinden I/O konfigürasyon tıklayınız. Ardından AI konfigürasyon tıklayınız ve kullandığınız kanalın ortalama alma sıklığını 16 yapınız. Bu sayede 16 adet ortalama alınarak tek bir değer elde edilmiş olacaktır.
Proje sekmesinden I/O konfigürasyon tıklayınız. Ardından AI konfigürasyon tıklayınız ve kullandığınız kanalın ortalama alma sıklığını 16 yapınız. Bu sayede 16 adet ortalama alınarak tek bir değer elde edilmiş olacaktır.