Merhaba encoder değer saydırıp şu değere geldiğinde MO bitini aktif et nasıl diyebiliriz
Bu konuda yardımcı olurmusunuz iyi çalışmalar
Encoder bilgisi
Re: Encoder bilgisi
Peki 17. Komutla r4096 register girdiğimiz değer birbirine eşitse M0 aktif et mi dicez
Bu şekil yaparsam tam değere geldiğinde çıkış verir mi
İyi çalışmalar
Bu şekil yaparsam tam değere geldiğinde çıkış verir mi
İyi çalışmalar
Re: Encoder bilgisi
Yoksa özel bir bit varmı servoda olduğu gibi pozisyona geldiğinde aktif olan m biti gibi
Re: Encoder bilgisi
Merhaba;
Karşılaştırma fonksiyonu (FUN17) ile deneyebilirsiniz. Ancak encoder değeri çok hızlı değiştiğinden kaçırma yapabilir (PLC tarama süresinden dolayı). Bundan dolayı interrupt kullanmak gerekmektedir.
Karşılaştırma fonksiyonu (FUN17) ile deneyebilirsiniz. Ancak encoder değeri çok hızlı değiştiğinden kaçırma yapabilir (PLC tarama süresinden dolayı). Bundan dolayı interrupt kullanmak gerekmektedir.