Un100 kodlu izleme parametresi hakkında
Un100 kodlu izleme parametresi hakkında
sd700 sürücünün input durumlarını modbus haberleşme aracılığıyla plc ile izlemek istiyorum. Bunun için vcsd700 yazılımında Un100 izleme parametresinin adresini kullanmak istiyorum. Bu adresin detaylı açıklamasını bulamadım. Açıklamasında "see "Chapter 3.8.3 check input status" in manual " yazıyor ama böyle bir manuale ne Türkiye ne de global siteden ulaşamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Re: Un100 kodlu izleme parametresi hakkında
Merhaba;
Un100 parametresinin Modbus adresi E100(hex) veya 57601 (dec).
Modbus adreslerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=131
Un100 parametresinin Modbus adresi E100(hex) veya 57601 (dec).
Modbus adreslerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://fonksiyonelas.com.tr/documents.php?i=131
Re: Un100 kodlu izleme parametresi hakkında
Çok teşekkür ediyorum..