Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı

(Fatek - FBs/B1/B1z/HB1)
Myildizili1
Mesajlar: 44
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm

Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı

Mesaj gönderen Myildizili1 »

Merhaba M1912 biti Acil stop bitimi ? Öyle ise Ters kontak şeklinde mi bağlayacağız ? Ve öyle ise Kılavuz bölümünde M1912 biti Acil durdurma olarak geçiyor ama Y çıkışlarına herhangi bir değişiklik olmayacağını söylüyor. Yani M1912 biti 1 olduğunda çıkışlar durmayacak mı ?
Kullanıcı avatarı
Volkan
Mesajlar: 1059
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 8:40 am
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı

Mesaj gönderen Volkan »

Merhaba;

M1912 Acil stop kontrolü
Eğer 1 ise, PLC durdurulacak(STOP) ve tüm çıkışlar PASİF (0) olacaktır.
Bu bit PLC'ye enerji verildiğinde veya STOP>RUN durumuna geçildiğinde sıfırlanır.
Myildizili1
Mesajlar: 44
Kayıt: Cmt Eyl 11, 2021 9:40 pm

Re: Fbs Fatek Acil Stop Bağlantısı

Mesaj gönderen Myildizili1 »

Teşekkürler. Kullandığım gibi o zaman.